恒溫恒濕實驗室簡介
摘要:重慶創測科技有限公司專業從事環境與可靠性試驗設備,主要生產藥品穩定性試驗箱、綜合藥品穩定性試驗箱、步入藥品穩定性試驗箱、培養箱系列、恒溫恒濕箱、溫濕度試驗箱、PM2.5恒溫恒濕箱、PM2.5恒溫恒濕試驗室、PM2.5濾膜恒溫恒濕箱等理化實驗設備和環境試驗設備,并廣泛用于生物、醫藥、電子、航天等領域。
一、應用:
恒溫恒濕實驗室是將某一實驗室通過某些專用設備和技術方法 ,使其室內溫濕度符合某一調濕和試驗用標準大氣的要求。恒溫恒濕實驗室是生產企業的產品質量檢驗與控制和流通領域里的商品質量檢驗把關的基礎設施。恒溫恒濕實驗室廣泛應用于棉紡、毛紡、化纖、紙張、包裝、煙草生產企業以及質檢、纖檢等部門,按照ISO和GB有關標準規定,紡織品、紡織原料、紙張、紙品和紙箱等 商品的質物理項目的檢驗必需在標準大氣條件下進行。紡織品和紡織原料檢驗的標準大氣按ISO139和GB6529標準規定,溫度20±2 ℃,相對濕度65%±2%;紙張、紙品和紙箱類商品檢驗的標準大氣按照ISO187和GB10739標準規定,溫度23±1℃,相對濕度50%±2%。除了常規溫濕度的恒溫恒濕實驗室,還有其它特殊的5-18℃低溫、30-80℃高溫、相對濕度要求小于40%RH低濕、相對濕度高于80%RH的高濕等特殊要求的恒溫恒濕實驗室。在恒溫恒濕實驗室領域,南京拓展科技擁有作為恒溫恒濕領域的龍頭企業,取得了輝煌的成就,高精密恒溫恒濕實驗室系統主要應用于紡織品檢測系統、紙張檢測、計量標定、涂料檢測、包裝檢測、精密加工、三坐標檢測、科研機構等。隨著對質量控制的要求越來越嚴格,恒溫恒濕環境的需求越來越大,應用的領域也越來越寬廣。
二、構成:
1、實驗室裝修:要求嚴格的保溫隔濕性能,建議實驗室四個立面采用彩鋼復合板(為了滿足防火要求,一般采用巖棉彩鋼板。但是巖棉保溫性能差,是在巖棉彩鋼板外側再加封一層酚醛鋁箔保溫板,增加外墻保溫性能,能夠有效的節能減耗),為了保證密閉性,頂面應采用彩鋼板密封,在頂面再加封酚醛鋁箔板保溫,地面則采用酚醛保溫板進行保溫隔濕處理;對于透視窗,要求采用雙層中空玻璃窗。
2、實驗室空調:實驗室空調是溫濕度控制的心臟,要求精度高,故障率低。所以必須要求空調能調節制冷量,目前有兩種方式:一種是變頻調節,另一種是冷凍水調節方式。
變頻調節:實際上就是通過改變供電性質而改變壓縮機的功率,讓壓縮機實現低負荷工作或者過負荷工作,同時調節制冷系統的節流量,所以必須添加非常多的繁瑣的環節,而且各環節必須完美匹配,否則出現故障?,F(xiàn)實也的確如此,故障率非常高。
冷凍水型機組:采用7℃左右的冷水作為冷源,通過電動閥開大或者關小來控制水流量,從而輕易控制制冷量,而電動閥結構象家用水龍頭一樣簡單,所以故障率幾乎為零,控制效果最為穩定。通合理計算房間的熱濕負荷和空氣露點來匹配好風量、冷量、加熱量、加濕量,在通過PLC控制各個部件的無級調控,在選擇靈敏度高線性好的傳感器,可以做到溫度±0.5℃,濕度±2%。此種方式需要通過每個實驗室的實際面積和負荷來進行計算匹配,所以沒有標準成型機組,都為定制加工型。一般都用組合式空調箱組合配比來實現,所以缺點是占地面積較大,整個系統穩定性差,系統維護復雜,出現問題后修復困難。
3、通風方式
通風方式經歷過好幾個歷史階,從最初的底出風,到上自然送風,到上散流器送風,到現在的上風管+微孔天花送風,下地板回風方式,整個實驗室送風柔和、均勻,溫濕度控制非常穩定。
4、新風系統
新風系統的作用是為工作人員提供生理新鮮空氣,其對實驗室溫濕度的穩妥定性也功不可沒,也是必不可少的設備:為了讓實驗室不受外界的干擾,必須向實驗室提供新風,以保持實驗室氣壓為正,這樣外界的空氣進入不了實驗室,確保實驗室長年溫濕度穩妥定。